Какой входной провод тянуть в квартиру если в подъезде совмещённая четырёхпроводная система TN-C? Двухжильный или трехжильный? Розетки монтировать без 3 провода, без заземления? Провода на все розетки тоже 2х2,5 ставить?
В системе TN-C в каждую квартиру поступают только ноль (фактически это тот же самый PEN-проводник) и фаза. То есть в квартиру приходят всего два провода из распределительного щитка, расположенного на этаже для нескольких квартир.
Для защиты от поражения электрическим током в системе TN-C при отсутствии заземляющего провода устанавливается УЗО. Также можно установить контур заземления, к которому затем подсоединить заземляющий проводник, идущий от квартиры.
Ещё один вариант — модернизация системы TN-C до TN-C-S. Для этого во вводном щите провод PEN разделяется на два проводника — заземление PE и нейтраль N, а в подъезде ко всем квартирам подводятся заземляющие провода РЕ